  • АПвП2г, ПвП2г, АПвП(п)2г, ПвП(п)2г, АПвПу2г, ПвПу2г, АПвП(п)у2г, ПвП(п)у2г
    из полиэтилена высокой плотности Полупроводящий слой Из полупроводящего компаунда в кабелях с индексом п служит для контроля целостности оболочки кабеля после прокладки Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номиналь ное переменное напряжение 64 110 кВ частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и прямой связью с воздуш ной линией или без неё на трассах с неограниченной разностью уровней Кабели предназначены для стационарной прокладки в грунте в траншеях полиэтиленовых трубах или ж б лотках а также в частично или полностью затапливаемых кабельных сооружениях и производственных помещениях при условии обеспечения требований пожарной безопасности Для кабелей с усиленной оболочкой возможна прокладка по трассам сложной конфигурации Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1 2 3 4 и 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 15 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 130 С при перегрузке для кабелей с сечением жилы до 800 мм 2 105 С для кабелей с сечением жилы более 800 ММ2 не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока КЗ по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока КЗ по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/apvp2g-pvp2g-apvpu2g-pvpu2g1/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive


  • АПвПнг(А)-НF, ПвПнг(А)-НF, АПвП-HF, ПвП-HF
    индексом Пнг HF Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номиналь ное переменное напряжение 64 110 кВ частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и прямой связью с воздуш ной линией или без неё на трассах с неограниченной разностью уровней Кабели предназначены для стационарной одиночной прокладки и групповой прокладки для кабелей с индексом нг А HF сечением до 800 мм2 в электрических установках общественных и промышленных сооружений где есть требования по ограничению воздействия коррозионно активных газов Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 50 С до 50 С для кабелей с оболочкой из ПВХ от 60 С до 50 С для кабелей с оболочкой из полимерных композиций не содержащих галлогенов Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 15 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 130 С при перегрузке для кабелей с сечением жилы до 800 мм2 105 С для кабелей с сечением жилы более 800 мм 2 не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С в случае многофазового короткого замыкания максимальная продолжительность не более 5 с 350 С для медного экрана в случае однофазового короткого замыкания максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/apvvnga-pvvnga-apvvng-pvvng-gpvpnga-hf-pvpnga-hf-apvpng-hf-pvpng-hf/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвПнг(А)2г-НF, ПвПнг(А)2г-НF АПвП2г-НF, ПвП2г-НF
    не распространяющей горение Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номиналь ное переменное напряжение 64 110 кВ частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и прямой связью с воздуш ной линией или без неё на трассах с неограниченной разностью уровней Кабели предназначены для стационарной одиночной прокладки и групповой прокладки для кабелей с индексом нг А HF сечением до 800 мм2 в электрических установках общественных и промышленных сооружений где есть требования по ограничению воздействия коррозионно активных газов а также стационарной прокладки в грунте в траншеях полиэтиленовых трубах или бетонных лотках а также в частично или полностью затапливаемых кабельных сооружениях и производственных помещениях Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 2 3 4 и 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С для кабелей с оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 15 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 130 С при перегрузке для кабелей с сечением жилы до 800 мм 2 105 С для кабелей с сечением жилы более 800 мм2 не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока КЗ по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока КЗ по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/apvpnga-2g-hf-pvpnga2g-hf-apvpng2g-hf-pvpn2g-hf/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвКаПг, ПвКаПг, АПвКаП(п)г, ПвКаП(п)г АПвКаПуг, ПвКаПуг, АПвКаП(п)уг, ПвКаП(п)уг АПвКсПг, ПвКсПг, АПвКсП(п)г, ПвКсП(п)г АПвКсПуг, ПвКсПуг, АПвКсП(п)уг, ПвКсП(п)уг
    требованию заказчиков в экран из медных проволок могут быть включены оптоволоконные модули темпера туры Разделительный слой Из электропроводящих водоблокирующих лент Внутренняя оболочка Из полиэтилена Броня из круглых алюминиевых проволок Ка или алюминиевого сплава Кс Наружная оболочка Из полиэтилена в кабелях марок А ПвКаПуг А ПвКсПуг усиленная оболочка из поли этилена высокой плотности Полупроводящий слой Из полупроводящего компаунда в кабелях с индексом п служит для контроля целостности оболочки кабеля после прокладки Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 64 110 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью Кабели предназначены для стационарной прокладки в сухом грунте в траншеях в том числе в пучинистых и просадочных грунтах Допускается прокладка в производственных помещениях при условии обеспечения требований пожарной безопасности Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1 2 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С д Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 15 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 130 С при перегрузке от короткого замыкания не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока КЗ по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока КЗ по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/abvcap-pvcap-apcap-p-g-pvcap-p-g-apfipp-pcapp-apcap-p-hs-pvcap-p-hs-apjxpg-pxpg-apxp-p-g-pwxp-p-g-ap/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвКаП2г, ПвКаП2г, АПвКаП(п)2г, ПвКаП(п)2г АПвКаПу2г, ПвКаПу2г, АПвКаП(п)у2г, ПвКаП(п)у2г АПвКсП2г, ПвКсП2г, АПвКсП(п)2г, ПвКсП(п)2г АПвКсПу2г, ПвКсПу2г, АПвКсП(п)у2г, ПвКсП(п)у2г
    быть включены оптоволоконные модули темпера туры Разделительный слой Из полупроводящих водоблокирующих лент Поперечная герметизация Из ламинированной алюмополимерной ленты прочно сваренной с внутренней об олочкой Внутренняя оболочка Из полиэтилена Броня из круглых алюминиевых проволок Ка или алюминиевого сплава Кс Наружная оболочка Из полиэтилена в кабелях марок А ПвКаПуг А ПвКсПуг усиленная оболочка из поли этилена высокой плотности Полупроводящий слой Из полупроводящего компаунда в кабелях с индексом п служит для контроля целостности оболочки кабеля после прокладки Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 64 110 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью Кабели предназначены для стационарной прокладки в грунте в траншеях полиэтиленовых трубах или бетонных лотках в том числе в пучинистых и просадочных грунтах Допускается прокладка в производственных помещениях при условии обеспечения требований пожарной безопасности Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1 2 3 4 и 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С д Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 15 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 130 С при перегрузке от короткого замыкания не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока КЗ по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока КЗ по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/apvkap2g-pvkap2g-abvcap-o-2r-pvcap-p-2g-apvkapu2g-pvkapu2g-apcap-p-u2g-pvcap-p-u2g-apvksp2g-pvksp2g-/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвПг, ПвПг, АПвП(п)г, ПвП(п)г АПвПуг, ПвПуг, АПвП(п)уг, ПвП(п)уг
    измерения температуры кабеля Разделительный слой Из электропроводящих водоблокирующих лент Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности в кабелях марок А ПвПуг усиленная оболочка из по лиэтилена высокой плотности Полупроводящий слой Из полупроводящего безгалогенного компаунда в кабелях с индексом п служит для контроля целостности оболочки кабеля после прокладки Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номиналь ное переменное напряжение 127 220 кВ частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и прямой связью с воздуш ной линией или без неё на трассах с неограниченной разностью уровней Кабели предназначены для стационарной прокладки в сухом грунте а также для аварийных кабелей и временных кабельных перемычек Допускается прокладка в производственных помещениях при условии обеспечения требований пожарной безопасности Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1 2 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 20 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 105 С при перегрузке не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока короткого замыкания по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока короткого замыкания по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-127-220-kv-hundred-k-012-2010/apvpng2-hf-pvpng2g-hf7878/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвП2г, ПвП2г, АПвП(п)2г, ПвП(п)2г, АПвПу2г, ПвПу2г, АПвП(п)у2г, ПвП(п)у2г
    оптоволоконные модули температуры Разделительный слой из электропроводящих водоблокирующих лент Поперечная герметизация из ламинированной алюмополимерной ленты прочно сваренной с наружной оболочкой Наружная оболочка Из полиэтилена высокой плотности в кабелях марок А ПвПу2г усиленная оболочка из полиэтилена высокой плотности Полупроводящий слой Из полупроводящего компаунда в кабелях с индексом п служит для контроля целостности оболочки кабеля после прокладки Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номиналь ное переменное напряжение 127 220 кВ частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и прямой связью с воздуш ной линией или без неё на трассах с неограниченной разностью уровней Кабели прокладываются в земле в траншеях полиэтиленовых трубах или бетонных лотках если кабель защищен от механических повреждений Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1 2 и 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при прокладке до 15 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 130 С при перегрузке для кабелей с сечением жилы до 800 мм 2 105 С для кабелей с сечением жилы более 800 ММ2 продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 100 ч за год и не более 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока КЗ по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока КЗ по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-127-220-kv-hundred-k-012-2010/apvp2g-pvp2g-apvpu2g-pvpu2g/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвП-HF, ПвП-HF, АПвП(п)-HF, ПвП(п)-HF
    для измерения температуры кабеля Разделительный слой Из электропроводящих лент Термический барьер Из электропроводящих стеклолент Наружная оболочка Из безгалогенной полимерной композиции не распространяющей горение Полупроводящий слой Из полупроводящего безгалогенного компаунда в кабелях с индексом п служит для контроля целостности оболочки кабеля после прокладки Еще применение технические характеристики сертификаты Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номиналь ное переменное напряжение 127 220 кВ частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и прямой связью с воздуш ной линией или без неё на трассах с неограниченной разностью уровней Кабель предназначен для стационарной одиночной прокладки в электрических установках общественных и промышленных сооружений где есть требования по ограничению воздействия коррозионно активных газов Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 60 С до 50 С Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 10 С Минимальный радиус изгиба при протяжке кабеля до 20 наружных диаметров кабеля при установке с габаритными ограничителями шаблон до 10 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Допустимые температуры нагрева жил кабелей 90 С при нормальной работе для жилы кабеля 105 С при перегрузке не более 8 ч в сутки 100 ч в год 1000 ч за срок службы 250 С при протекании тока короткого замыкания по жиле максимальная продолжительность не более 5 с 350 С при протекании тока короткого замыкания по экрану максимальная продолжительность не более 5 с Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-110-500-kv/cables-for-fixed-wiring-with-xlpe-insulation-voltage-127-220-kv-hundred-k-012-2010/apit-hf-pvp-hf-apvp-p-hf-pvp-p-hf/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive