archive-ru.com » RU » T » TATCABLE.RU

Total: 269

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • АПвПГнг(А)-НF, ПвПГнг(A)-HF
    кабелей на напряжение 3 кВ Наружная оболочка Из полимерной композиции не содержащей галогенов Еще применение технические характеристики Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на пряжении 0 66 и 1 кВ частотой до 100 Гц Для электропроводок в офисных помещениях оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной тех никой в детских садах школах больницах торговых центрах сооружениях метрополитена для кабельных ли ний зрелищных комплексов и спортивных сооружений Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 30 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 90 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 130 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 250 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 190 330 кВ СТО К186 012 2010 Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 127 220

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/apvpgnga-hf-pvpgngaa-hf/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive


  • АПвБПнг(А)-НF, ПвБПнг(А)-НF
    Защитный шланг Из полимерной композиции не содержащей галогенов Еще применение технические характеристики Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на пряжении 0 66 и 1 кВ частотой до 100 Гц Для электропроводок в офисных помещениях оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной тех никой в детских садах школах больницах торговых центрах сооружениях метрополитена для кабельных ли ний зрелищных комплексов и спортивных сооружений Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 30 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 90 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 130 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 250 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Cрoк службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 190 330 кВ СТО К186 012 2010 Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 127 220 кВ СТО К186 012 2010

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/APvBPngA-NF-PvBPngA-NF/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АППГЭнг(А)-НF, ППГЭнг(А)-НF
    проволоками Наружная оболочка Из полимерной композиции не содержащей галогенов Еще применение технические характеристики Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на пряжении 0 66 и 1 кВ частотой до 100 Гц Для электропроводок в офисных помещениях оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной тех никой в детских садах школах больницах торговых центрах сооружениях метрополитена для кабельных ли ний зрелищных комплексов и спортивных сооружений Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 30 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 70 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 90 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 160 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 190 330 кВ СТО К186 012 2010 Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 127 220 кВ СТО К186 012

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/APPGJengA-NF-PPGJengA-NF/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • АПвПГЭнг(A)-HF, ПвПГЭнг(A)-HF
    медными проволоками Наружная оболочка Из полимерной композиции не содержащей галогенов Еще применение технические характеристики Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на пряжении 0 66 и 1 кВ частотой до 100 Гц Для электропроводок в офисных помещениях оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной тех никой в детских садах школах больницах торговых центрах сооружениях метрополитена для кабельных ли ний зрелищных комплексов и спортивных сооружений Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 30 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более для кабелей с алюминиевыми жилами 30 Н мм 2 для кабелей с медными жилами 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 90 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 130 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 250 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 190 330 кВ СТО К186 012 2010 Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 127 220 кВ СТО К186

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/APvPGJengA-HF-PvPGJengA-HF/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • BBГнг(A)-FRLS
    общепромышленного применения и на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88 97 ПНАЭ Г 01 011 при поставках на внутренний рынок и на экспорт в том числе в стра ны с тропическим климатом Для электропроводок цепей систем пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации питания насосов по жаротушения освещения запасных выходов и путей эвакуации систем дымоудаления и приточной вентиляции эвакуационных лифтов Для электропроводок в операционных отделениях больниц цепей аварийного электроснабжения и питания об орудования токоприемников функционирующих при пожаре Кабели предназначены для групповой прокладки Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 1 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 50 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 70 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 90 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 160 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Огнестойкость кабелей способность выполнять свои функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение 180 минут Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/BBGngA-FRLS/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • BBГЭнг(A)-FRLS
    и 1500 В соответственно Для общепромышленного применения и на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88 97 ПНАЭ Г 01 011 при поставках на внутренний рынок и на экспорт в том числе в стра ны с тропическим климатом Для электропроводок цепей систем пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации питания насосов по жаротушения освещения запасных выходов и путей эвакуации систем дымоудаления и приточной вентиляции эвакуационных лифтов Для электропроводок в операционных отделениях больниц цепей аварийного электроснабжения и питания об орудования токоприемников функционирующих при пожаре Кабели предназначены для групповой прокладки Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 1 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 50 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 70 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 90 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 160 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Огнестойкость кабелей способность выполнять свои функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение 180 минут Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/BBGJengA-FRLS/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • ППГнг(A)-FRHF
    Для общепромышленного применения и применения на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОБП 88 97 ПНАЭ Г 01 011 при поставке на внутренний рынок и на экспорт Для электропроводок цепей систем пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации питания насосов по жаротушения освещения запасных выходов и путей эвакуации систем дымоудаления и приточной вентиляции эвакуационных лифтов Для электропроводок в операционных отделениях больниц цепей аварийного электроснабжения и питания об орудования токоприемников функционирующих при пожаре Кабели предназначены для групповой прокладки Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 50 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 70 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 90 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 160 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Огнестойкость кабелей способность выполнять свои функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение 180 минут Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 190 330 кВ СТО К186 012 2010 Кабели

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/PPGngA-FRHF/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive

  • ПвПГнг(A)-FRHF
    до 100 Гц Для общепромышленного применения и применения на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОБП 88 97 ПНАЭ Г 01 011 при поставке на внутренний рынок и на экспорт Для электропроводок цепей систем пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации питания насосов по жаротушения освещения запасных выходов и путей эвакуации систем дымоудаления и приточной вентиляции эвакуационных лифтов Для электропроводок в операционных отделениях больниц цепей аварийного электроснабжения и питания об орудования токоприемников функционирующих при пожаре Кабели предназначены для групповой прокладки Вид климатического исполнения кабелей В категории размещения 5 по ГОСТ 15150 69 Диапазон температур эксплуатации от 50 С до 50 С Относительная влажность воздуха при температуре 35 С до 98 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже 15 С Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей до 10 наружных диаметров кабеля для многожильных кабелей до 7 5 наружных диаметров кабеля Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не более 50 Н мм 2 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 90 С Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки не более 130 С Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании продолжительностью не более 5 сек 250 С Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Огнестойкость кабелей способность выполнять свои функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение 180 минут Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы не менее 30 лет По вопросам звоните 8 800 200 96 97 E mail tatcable tatcable ru Отправить онлайн заявку Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110 500 кВ Кабели силовые для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 190 330 кВ СТО К186

    Original URL path: http://www.tatcable.ru/products/catalog/power-cables-with-plastic-insulation-0-66-1-and-3-kv-hundred-k-005-2010/PvPGngA-FRHF/ (2016-04-30)
    Open archived version from archive